←Foro
Energía y climaEjemplo13 oct 2026

¿Aísla igual en verano una cubierta con fibra de madera que con lana mineral o EPS?

Equipo Descarboniza

Duda habitual al elegir aislante para una casa en Extremadura o Andalucía: el presupuesto da casi la misma U con lana mineral, con EPS o con fibra de madera, y el comercial dice que la fibra de madera «da inercia» y aguanta mejor el calor del verano. ¿Es verdad o es marketing? ¿Cuántas horas de desfase se ganan de verdad con un aislante denso, y pasa lo mismo en una fachada de ladrillo que en una cubierta ligera de madera? Nos lo preguntan quienes leen nuestra respuesta sobre el mejor aislamiento para una casa en Extremadura, y un distribuidor de aislantes naturales nos contó en agosto de 2026 que en nueve de cada diez casos deriva al cliente a fibra de madera precisamente por el verano.

De dónde sale esta pregunta

Duda habitual al elegir aislante en clima cálido. Sale de la respuesta publicada «¿Cuál es el mejor aislamiento para una casa en Extremadura?» (septiembre de 2026), de la ayuda del editor de cerramientos («¿Qué es el desfase y la amortiguación?») y de una conversación con un distribuidor de aislantes naturales en agosto de 2026.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Depende de lo que haya debajo del aislante. Lo hemos calculado con la UNE-EN ISO 13786 (método de las matrices de transferencia, ciclo de 24 h), que da el desfase y la amortiguación a partir de la conductividad, la densidad y el calor específico de cada capa.

    Cubierta inclinada ligera, de fuera a dentro: teja cerámica 20 mm, cámara bajo teja no ventilada, aislante 140 mm, tablero de conífera 22 mm y placa de yeso 12,5 mm. Con fibra de madera (140 kg/m³) el desfase es de 8,5 h y llega dentro el 50 % de la oscilación exterior; con lana mineral de 40 kg/m³, 3,2 h y el 92 %; con EPS de 20 kg/m³, 2,7 h y el 93 %. La U es parecida en los tres (0,22 a 0,25 W/m²·K). Ahí la masa del aislante manda, porque no hay otra.

    Fachada de medio pie de ladrillo perforado con SATE de 100 mm y revoco: corcho expandido 7,8 h, lana mineral 6,4 h, EPS 6,2 h, y en los tres llega dentro el 40 a 43 %. El ladrillo pone unos 180 kg/m² y hace casi todo el trabajo; el aislante denso añade hora y media.

    Cubierta pesada, forjado de hormigón de 25 cm con 140 mm de EPS por fuera y yeso por dentro: 9,4 h y solo llega el 12 %. Más que la cubierta ligera con fibra de madera. La masa pesada bajo el aislante gana a cualquier aislante denso.

    Lo que no dice este cálculo: es un ciclo sinusoidal de 24 h con propiedades de catálogo, no una ola de calor de cinco días, y no incluye el sol. Con la irradiación de PVGIS, en julio en Badajoz una cubierta oscura (absortividad 0,9) ve una temperatura sol-aire media de unos 35 °C frente a los 25,3 °C del aire; con acabado blanco, 26 °C. El color de la cubierta pesa tanto como el aislante.

    El DB-HE no exige desfase ni amortiguación. El editor de cerramientos de Descarboniza los calcula con tus capas.

    Fuentes

    1. Desfase y amortiguación de los tres cerramientos tipo (cubierta ligera 8,5/3,2/2,7 h; fachada SATE 7,8/6,4/6,2 h; cubierta pesada 9,4 h) · UNE-EN ISO 13786:2017, apartados 6 y 7 (matrices de transferencia, ecuaciones 9 a 18), calculado con lib/iso13786.ts y las capas de lib/respuestas-pruebas.ts · 13-oct-2026
    2. λ, ρ y c de las capas: teja de arcilla cocida (2000 kg/m³, 1,00 W/m·K, 800 J/kg·K), mortero, yeso y fábricas del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE v6.1; lana mineral, EPS, hormigón y tablero de madera de la UNE-EN ISO 10456; fibra de madera y corcho de sus fichas técnicas (STEICOspecial dry, Amorim ICB) · 13-oct-2026
    3. Resistencias superficiales Rse 0,04, Rsi 0,13 (muro) y 0,10 (cubierta, flujo ascendente) · DA DB-HE/1, tabla 1 · oct-2013
    4. Temperatura sol-aire media de julio en Badajoz (25,3 °C de aire, tabla C.1 del DA DB-HE/2; 337 W/m² de irradiación media horizontal de PVGIS 5.3, SARAH3 2005–2023) · fórmula sol-aire de la UNE-EN ISO 13790, implementada en lib/cerramiento/radiacion.ts · 13-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.