Aislamiento y envolventePregunta del equipo13 oct 2026

¿Cuántos centímetros de SATE necesita una fachada de ladrillo para cumplir el CTE en mi zona?

Equipo Descarboniza

Nos lo deja planteado el primer propietario que pidió técnico tras hacer la radiografía de su edificio: un bloque de 1956 en Madrid, diez viviendas, y en el frente de mejoras eligió un SATE de EPS con grafito de 5 cm. La duda que queda, y que llega parecida por el chat de soporte («¿con esta herramienta puedo justificar el Código Técnico?»), es cuánto aislante hace falta de verdad para cumplir el DB-HE1 en cada zona climática, y si 5 cm bastan en Madrid.

De dónde sale esta pregunta

Sale de la primera solicitud real de un propietario tras la radiografía (12-oct-2026, Madrid, edificio de 1956) y de varios mensajes del chat de soporte del simulador sobre si el cálculo sirve para justificar el CTE. Sin nombres.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Depende de la zona de invierno y del muro que hay debajo. El límite está en la tabla 3.1.1.a-HE1 del DB-HE: para muros en contacto con el aire exterior, 0,56 W/m²K en zona B, 0,49 en C, 0,41 en D y 0,37 en E.

    Lo hemos calculado con nuestro motor (UNE-EN ISO 6946, la misma que aplica el DA DB-HE/1) sobre un muro corriente de posguerra: enlucido de yeso de 15 mm, 1 pie de ladrillo perforado (24 cm) y 10 mm de mortero por fuera del aislante, con las conductividades del Catálogo de Elementos Constructivos. Sin aislar, ese muro da U 1,58. Con un EPS de λ 0,0375 (el valor que tabula el Catálogo), el espesor comercial mínimo que cumple es 45 mm en Sevilla (B4), 55 mm en Badajoz (C4), 70 mm en Madrid (D3) y 80 mm en Burgos (E1). Con un aislante de λ 0,031 (hay lanas minerales con ese valor en el Catálogo; algunos EPS con grafito lo declaran en su ficha) baja a 40, 45, 60 y 65 mm.

    Así que 5 cm de EPS en Madrid se quedan en U 0,51 con λ 0,0375 y en 0,45 con λ 0,031: por encima de 0,41 en los dos casos. Si el muro es de medio pie, hace falta más todavía.

    Dos matices del propio DB-HE. En reformas, el límite se aplica a los elementos que se sustituyen, incorporan o modifican sustancialmente (HE1, 3.1.1, punto 2), y se puede superar si el coeficiente global K del edificio no empeora respecto al que saldría con la tabla. Y el límite es un techo, no un óptimo: cumplir no significa que el edificio quede bien.

    Lo que no sabemos de tu caso: de qué es el muro exactamente, su espesor y si tiene cámara. Con eso, el editor de cerramientos de Descarboniza despeja el espesor para tu zona; la justificación la firma el técnico con la herramienta oficial.

    Fuentes

    1. Ulim de muros al exterior 0,56 / 0,49 / 0,41 / 0,37 (zonas B / C / D / E) y regla para reformas · CTE DB-HE (2019), HE1 apartado 3.1.1, tabla 3.1.1.a-HE1, p. 15 · consultado 13-oct-2026
    2. λ de enlucido de yeso 0,57, 1 pie LP 0,567, mortero 1,3, EPS 0,0375, lana mineral 0,031 W/(m·K) · Catálogo de Elementos Constructivos del CTE v6.1 (lista de materiales de CE3X 3.1) · consultado 13-oct-2026
    3. U 1,58 sin aislar; espesores 45/55/70/80 mm (λ 0,0375) y 40/45/60/65 mm (λ 0,031); 50 mm → U 0,51 y 0,45 · motor lib/cerramiento (transmitancia.ts, UNE-EN ISO 6946, Rsi 0,13 y Rse 0,04; espesor.ts, bisección y redondeo al espesor comercial) · calculado 13-oct-2026
    4. Caso de origen: radiografía de un edificio de 1956 en Madrid con SATE de EPS grafito de 5 cm elegido · bitácora Obsidian 2026-10-12 «Primer cliente de la radiografía» · 12-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.