Porque la esquina es el punto más frío de la pared. El DA DB-HE/3 (4.2) sitúa el riesgo de moho en más del 80 % de humedad relativa sobre la superficie durante varios días, y sobre una superficie fría el mismo aire tiene más humedad relativa. En una esquina saliente el calor sale por dos caras desde un rincón pequeño y la superficie queda varios grados por debajo del paño.
Caso: fachada corriente de pisos anteriores a los ochenta (enlucido, tabicón de ladrillo hueco doble, cámara de 2 cm, medio pie de ladrillo perforado y revoco, sin aislar), valores del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, Madrid, 20 °C y 55 % dentro (lo que el DA DB-HE/2 asigna a viviendas), enero de la tabla C.1.
En el paño plano la superficie queda a 15,4 °C y 73 % de humedad: fRsi 0,67, por encima del mínimo de 0,61 de la tabla 1 del DA DB-HE/2 para la zona D. La pared cumple. En la esquina saliente, resuelta en dos dimensiones, baja a 13,9 °C y 81 %: fRsi 0,56, por debajo del mínimo. En Burgos la esquina queda a 12,3 °C y 90 %; al 62 % dentro (cocinas o baños), la esquina de Madrid se va al 91 %.
El DA DB-HE/2 (4.1.1) avisa: cumplir la transmitancia máxima asegura la comprobación en los cerramientos, pero puede hacer falta comprobarla en los puentes térmicos, donde no hay fórmula simplificada para el fRsi.
Qué lo arregla: bajar la humedad del aire (ventilar, extraer en cocina y baño) y calentar la esquina. Aislar por fuera es lo que más la sube: en un muro de ladrillo de un pie en Madrid, la esquina pasa de fRsi 0,50 a 0,79 con 6 cm de EPS. No hemos calculado el armario pegado al rincón, el pilar en la esquina ni la esquina de tres planos: los tres enfrían más. El editor de cerramientos de Descarboniza calcula el fRsi de la esquina de tu muro; el diagnóstico en casa es del técnico.