¿Qué exige el CTE DB-HE si en una reforma solo cambio las ventanas y aíslo la fachada?

Equipo Descarboniza

Nos lo preguntan por el chat de soporte (si la simulación vale para justificar el HE1 ante el ayuntamiento) y es la duda más repetida en las reuniones con estudios que empiezan a rehabilitar: un piso o una casa existente, se cambian las ventanas y se pone aislamiento por fuera en la fachada (SATE), sin tocar la cubierta ni las instalaciones. ¿Qué documentos del DB-HE aplican de verdad a esa obra? ¿Hay que cumplir el límite de U elemento a elemento, el coeficiente global K de todo el edificio, el control solar, el HE0? ¿Y qué hay que meter en la memoria sobre puentes térmicos si no hemos tocado los forjados?

De dónde sale esta pregunta

Duda habitual al rehabilitar. Por el chat de soporte de la web nos han preguntado si la simulación sirve para justificar el HE1 ante el ayuntamiento y si la herramienta permite justificar el Código Técnico; la pregunta sobre qué aplica a una reforma parcial es el paso previo a esa.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Depende de cuánto se renueva de la envolvente, y el DB-HE lo mide en superficie.

    El HE1 se aplica a cualquier reforma (HE1, apartado 1.1 b). Pero en reformas el límite de la tabla 3.1.1.a-HE1 solo se exige a los elementos que se sustituyen, incorporan o modifican sustancialmente, o a los que cambian sus condiciones y por ello suben las necesidades energéticas (HE1 3.1.1, punto 2). Las ventanas nuevas tienen que cumplir U_H (2,1 W/m²K en zona C, 1,8 en D y E) y la fachada aislada su U_M (0,49 en C, 0,41 en D); la cubierta que no se toca, no. Lo mismo vale para la permeabilidad al aire de las ventanas nuevas (HE1 3.1.3, punto 3).

    El coeficiente global K (tabla 3.1.1.b-HE1), el control solar (HE1 3.1.2) y la sección HE0 entran solo si la reforma renueva más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final; el HE0 pide además que se renueven a la vez las instalaciones de generación térmica (HE0, 1.1 b). En un piso, ventanas más una fachada rara vez llegan al 25 %; en una casa aislada sí puede. Hay que medirlo. El propio DB da una salida: en reformas se puede superar la U de la tabla si el K calculado con los elementos afectados no supera el que saldría con los valores de la tabla (HE1 3.1.1, punto 2).

    Puentes térmicos: la memoria caracteriza los lineales con tipo y localización, la ψ obtenida con los cerramientos contiguos, la longitud y el sistema dimensional (HE1 4, puntos 1 d y 4). Si el SATE pasa continuo por delante de los frentes de forjado, el atlas del DA DB-HE/3 (5.7) da, en dimensiones interiores, ψ entre 0,08 y 0,33 W/mK según el U del muro y el canto; sin continuidad, 0,70 a 1,07.

    La justificación la firma el técnico con la herramienta reconocida. Nuestro editor de cerramientos sirve para comprobar antes la U del muro y la ψ del encuentro.

    Fuentes

    1. Ámbito del HE1 (toda reforma) y del HE0 (generación térmica + >25 % de la envolvente) · CTE DB-HE, HE1 apartado 1.1 y HE0 apartado 1.1 · texto consolidado 14-jun-2022 (RD 450/2022, corrección BOE 02/02/2023)
    2. Límites U por zona y regla de reformas (solo elementos sustituidos; alternativa por K) · CTE DB-HE, HE1 3.1.1 puntos 1 y 2, tabla 3.1.1.a-HE1; K: tabla 3.1.1.b-HE1; permeabilidad: 3.1.3 punto 3 · texto consolidado 14-jun-2022
    3. Contenido de la justificación (zona, compacidad, cerramientos, huecos y puentes térmicos lineales con ψ, longitud y sistema dimensional) · CTE DB-HE, HE1 apartado 4, puntos 1 y 4 · texto consolidado 14-jun-2022
    4. ψ de frentes de forjado con y sin continuidad del aislamiento (grupos 1 y 2, dimensiones interiores) · DA DB-HE/3 Puentes térmicos, apartado 5.7 y criterio dimensional 5.1.2 · enero 2014

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.