Aislamiento y envolventeEjemplo13 oct 2026

Aislar por dentro o por fuera al rehabilitar un muro de ladrillo: ¿qué cambia de verdad?

Equipo Descarboniza

Duda habitual al rehabilitar, sobre todo en casas de pueblo y en edificios anteriores a 1980 (en Hervás, zona D3, son la mitad del parque): la comunidad o el propietario quiere aislar pero no tocar la fachada, y el técnico pregunta si un trasdosado interior con lana mineral equivale a un SATE. Con el mismo espesor la U sale casi igual, así que la pregunta de fondo es qué más cambia. Hemos montado los dos casos en el editor de cerramientos para mirar lo que la U no cuenta: condensaciones, el frente de forjado y la inercia.

De dónde sale esta pregunta

Duda habitual del oficio en rehabilitación. Los ejemplos del editor de cerramientos se diseñaron alrededor de ella (1-oct-2026) y el catálogo de soluciones constructivas tiene las dos variantes del trasdosado. El dato de Hervás (51 % del parque anterior a 1980, zona D3) sale de la preparación de Habitar Salud (2-oct-2026).

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    La U sí es casi la misma; lo demás no. Calculado con nuestro motor: muro de 1 pie de ladrillo perforado (24 cm) con 80 mm de lana mineral de λ 0,04 del Catálogo de Elementos Constructivos, por fuera (yeso, ladrillo, lana, mortero) o por dentro (placa de yeso, lana, ladrillo, mortero), en Madrid (D3), clase de higrometría 3.

    Transmitancia: 0,38 W/m²K en los dos casos; cumplen el 0,41 de la tabla 3.1.1.a-HE1.

    Condensaciones (DA DB-HE/2, Glaser con el balance anual de la UNE-EN ISO 13788): por fuera no condensa ningún mes. Por dentro, el vapor atraviesa la lana y condensa contra el ladrillo frío de diciembre a febrero, hasta 1,2 kg/m²; se evapora en el año, pero queda en contacto con el aislante y el DA (4.2.1) no lo recomienda salvo justificación. En Burgos (E1) son seis meses y 5 kg/m²; en Badajoz (C4) no condensa. Una lámina de polietileno entre la placa y la lana lo resuelve en el cálculo, pero solo si es continua: cada caja de enchufe sin sellar es un paso que Glaser no ve.

    Frente de forjado (UNE-EN ISO 10211, hormigón de 30 cm): con el aislante por fuera y continuo, ψ interior 0,14 W/mK; por dentro, el forjado lo corta en cada planta y sale 0,67, casi cinco veces más (el atlas del DA DB-HE/3, 5.7, da 0,7 a 1,1 para ese grupo). El punto más frío del rincón baja de fRsi 0,91 a 0,75: justo el mínimo de clase 4 en zona D, y por debajo del 0,90 de clase 5.

    Inercia: por dentro, el ladrillo queda fuera de la casa y la capacidad térmica interior (UNE-EN ISO 13786) pasa de 55 a 15 kJ/m²K.

    Lo que este cálculo no cubre: la capilaridad de los muros antiguos (pide una simulación según UNE-EN 15026), el coste ni la obra. Aislar por dentro tiene sentido cuando la fachada no se puede tocar; entonces barrera, forjados y pilares se resuelven uno a uno, y lo decide quien firma.

    Fuentes

    1. U 0,384 / 0,379; Glaser Madrid 1,21 kg/m² (dic–feb), Burgos 5,0 kg/m² (nov–abr), Badajoz sin condensación; ψi 0,14 / 0,67 W/mK y fRsi 0,91 / 0,75 en el frente de forjado; capacidad interior 55 / 15 kJ/m²K · motor lib/cerramiento (index.ts, condensaciones.ts, puentes.ts, dinamica.ts), clima de la tabla C.1 del DA DB-HE/2, clase de higrometría 3 · calculado 13-oct-2026
    2. No admitir agua condensada en materiales aislantes; fRsi mínimo en zona D: 0,61 / 0,75 / 0,90 para clases 3 / 4 / 5 · DA DB-HE/2 (octubre 2013), apartados 4.1 (tabla 1) y 4.2.1 · consultado 13-oct-2026
    3. Frentes de forjado: grupo 1 con continuidad del aislamiento ψi 0,08–0,33, grupo 2 sin continuidad ψi 0,7–1,07; riesgo de condensación superficial en zonas D y E · DA DB-HE/3, apartado 5.7, pp. 26–27 · consultado 13-oct-2026
    4. Ulim de muros al exterior en zona D 0,41 W/m²K · CTE DB-HE (2019), HE1 tabla 3.1.1.a-HE1 · consultado 13-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.