Madera y bioconstrucciónEjemplo13 oct 2026

¿Cuánto empeoran los montantes la U de un muro de entramado ligero de madera?

Equipo Descarboniza

Duda habitual al calcular un entramado ligero, y que en la ayuda del editor de cerramientos solo contestamos a medias: la lana mineral va entre montantes de madera, y la U que sale de poner la lana sola en una hoja de cálculo no es la del muro. ¿Cuánto cambia de verdad? ¿Lo exige el CTE o es un detalle fino? ¿Y qué le pasa a esa madera metida dentro del aislante en un clima frío? Lo hemos calculado con un muro del catálogo de soluciones (placa de yeso, OSB, lana mineral de 140 mm entre montantes, fibra de madera y revoco) y con la separación de montantes de una casa nuestra, la Casa del Olivar, en Peraleda de la Mata (Cáceres).

De dónde sale esta pregunta

Duda habitual de quien dimensiona un entramado ligero. La ayuda del editor de cerramientos de Descarboniza la toca (los montantes son un puente térmico dentro del aislante) y la hemos tenido a mano en la Casa del Olivar (Umbral, Peraleda de la Mata, terminada en 2025), cuyos planos llevan los montantes a 0,50–0,63 m entre ejes.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Bastante, y la cifra depende de cuánta madera haya por metro de muro. Lo hemos calculado con el motor del editor de cerramientos sobre el entramado del catálogo de soluciones: placa de yeso 15 mm, OSB 12, lana mineral 140 entre montantes, fibra de madera 60 y revoco 10, todo con los valores del Catálogo de Elementos Constructivos (el montante como conífera ligera, λ 0,13). Con la lana sola, U = 0,215 W/m²K. Con montantes que ocupan el 12 % de la superficie (80 mm cada 600 mm), 0,249. Con el 16 % (80 mm cada 500 mm, como van en la Casa del Olivar), 0,259: un 20 % más de pérdidas que el cálculo ingenuo. El clima no cambia la U; cambia lo que pasa dentro.

    El método es el del DA DB-HE/1, apartado 3 (UNE-EN ISO 6946): la resistencia total es la media del límite superior (caminos en paralelo) y del inferior (planos isotermos), y solo vale si los dos no difieren más de 1,5 veces. Aquí difieren un 5 %, así que vale. Lo que no cuenta son cabezas, durmientes, dinteles y montantes dobles de esquinas y huecos: la fracción real de madera sale del despiece, no de la separación de los montantes de campo, o la U queda optimista.

    Dos cosas más que hemos visto con el mismo cálculo. La superficie interior más fría está sobre el montante, y ahí es donde se comprueba el moho (fRsi). Y la madera del montante llega al 19,6 % de humedad de equilibrio en enero en Burgos, rozando el 20 % que la DIN 68800-2 usa como umbral para prescindir de protección química; en Madrid o Sevilla se queda en torno al 15 %. El muro no condensa en ninguna de las tres capitales: el OSB por dentro frena el vapor tres veces más que la fibra por fuera. Lo de la humedad no lo exige el CTE; es buena práctica de la construcción con madera. El editor lo calcula capa a capa con vuestro muro.

    Fuentes

    1. U 0,215 (sin montante), 0,249 (12 %) y 0,259 W/m²K (16 %); R'T 4,12 y R''T 3,92 m²K/W · cálculo con lib/cerramiento (método combinado), capas del Catálogo de Elementos Constructivos v6.1 (OSB ρ ≤ 650: λ 0,13, μ 30; conífera ligera λ 0,13; fibra de madera 60 mm), clima de capital de la tabla C.1 del DA DB-HE/2, interior clase 3 · 13-oct-2026
    2. Resistencia de capas homogéneas y heterogéneas: media de los límites superior e inferior, no aplicable si su cociente supera 1,5 · DA DB-HE/1, apartado 3 (pág. 22 de 26), que remite a UNE-EN ISO 6946:2012 · enero 2020
    3. Humedad de equilibrio del montante 19,6 % (Burgos, enero), 14,9 % (Madrid), 14,8 % (Sevilla); sin condensación intersticial en las tres · lib/cerramiento/madera.ts: isoterma de Simpson (Wood Handbook FPL-GTR-190, ec. 4-5) sobre el perfil mensual de Glaser (DA DB-HE/2 + UNE-EN ISO 13788); umbral 20 % de la DIN 68800-2 · 13-oct-2026
    4. Montantes a 0,50–0,63 m entre ejes, sección 80×160 · planos SE02/SE03 de la Casa del Olivar (proyecto 20_004_USI, Umbral) · 12-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.