¿Por qué el mismo frente de forjado tiene ψ 0,17 en el DA DB-HE/3 y 0,01 en un catálogo europeo?

Equipo Descarboniza

Duda habitual al meter puentes térmicos en la herramienta oficial o al comparar con catálogos de fuera, y nos la encontramos nosotros al contrastar nuestro motor 2D con el atlas del DA: para un frente de forjado con el aislamiento pasando por delante, el atlas del DA DB-HE/3 da ψ 0,17 W/mK, y el mismo detalle en un catálogo centroeuropeo (o en la columna de al lado del propio DA) aparece como 0,01. Con el aislamiento interrumpido la diferencia se encoge: 0,91 frente a 0,74.

¿Cuál es el bueno? ¿Se pueden mezclar valores de un sitio y otro? ¿Y por qué un detalle que se supone «sin puente térmico» no da cero?

De dónde sale esta pregunta

Duda del oficio que el propio DA DB-HE/3 resuelve a medias (da las dos columnas y una figura, pero no dice en voz alta que el canto del forjado se queda sin contar en interiores). Nos la encontramos al contrastar la pestaña de puentes térmicos del editor de cerramientos con el atlas del DA, en octubre de 2026.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Los dos son correctos: son el mismo flujo contado desde dos sitios. ψ es lo que le sobra al cálculo en dos dimensiones tras restar lo que ya contó la U del muro: ψ = L2D − Σ U·l (DA DB-HE/3, ecuación 3; UNE-EN ISO 10211). Y esa resta depende de qué longitud de muro multiplicas por U.

    Con dimensiones exteriores (ψe) la U se aplica a toda la cara exterior, canto del forjado incluido. Con dimensiones interiores (ψi) solo a los paños que se ven desde dentro, de techo a suelo: el canto del forjado no lo cuenta nadie en 1D, así que su calor entero acaba dentro de ψi. Por eso un frente bien aislado no da cero en interiores (DA, apartado 2.6, figuras 3 y 4); la relación es exacta: ψe − ψi = −U·(le − li).

    Lo reproducimos con nuestro motor 2D (ISO 10211; Rsi 0,13 y Rse 0,04 para los flujos): muro de enlucido 15 mm, ladrillo hueco 70, EPS 60, ladrillo perforado 115 y mortero 15, U 0,46; forjado de hormigón armado (λ 2,5) de 30 cm, 1 m de muro a cada lado. Aislamiento por delante del forjado: ψi 0,155 y ψe 0,016 (atlas, grupo 1, muro 0,44 y canto 30: 0,17 y 0,01). Aislamiento interrumpido: ψi 0,88 y ψe 0,74 (atlas, grupo 2: 0,91 y 0,74). En los dos casos ψi − ψe es 0,46 × 0,30 = 0,14: lo que vale el canto del forjado a la U del muro.

    Cuál usar: el DA (5.1.2) prefiere interiores porque es lo que emplean las herramientas oficiales, y el DB-HE1 (apartado 4, justificación) obliga a declarar el sistema dimensional cuando no se usan interiores. Lo que no se puede hacer es mezclar: un ψe de un catálogo alemán con muros medidos por dentro deja el canto del forjado sin contar, y pesa más cuanto mejor es el muro.

    Lo que depende del caso: el atlas cubre muros de U entre 0,24 y 0,73 y cantos de 25 a 35 cm; fuera de ahí, o con el forjado llegando a otra capa, toca calcular el detalle.

    Fuentes

    1. Sistemas de dimensiones: ψi aplica U solo a los tramos de muro vistos desde dentro, ψe a toda la cara exterior (figuras 3 y 4); ψ = L2D − Σ U·l · DA DB-HE/3, apartados 2.6 y 3 (ec. 3), pp. 6–8 · enero 2014
    2. Criterio dimensional: interiores por ser el de las herramientas oficiales; exteriores solo para comparar con catálogos de otros países · DA DB-HE/3, apartado 5.1.2, p. 13 · enero 2014
    3. Frentes de forjado, muro U 0,44 y canto 30 cm: grupo 1 (aislamiento continuo) ψe 0,01 / ψi 0,17; grupo 2 (interrumpido) ψe 0,74 / ψi 0,91 · DA DB-HE/3, apartado 5.7, p. 26 · enero 2014
    4. ψi 0,155 / ψe 0,016 y ψi 0,88 / ψe 0,74 · motor 2D lib/cerramiento/puentes.ts (ISO 10211), muro ladrillo + EPS en cámara U 0,46, forjado 30 cm · 13-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.