Condensaciones y humedadEjemplo13 oct 2026

¿Por qué sale moho en las esquinas de la pared y no en el resto?

Equipo Descarboniza

Nos lo preguntan sobre todo vecinos de pisos sin aislar: la mancha de moho aparece en el rincón, arriba, donde la fachada hace esquina, y el resto de la pared está seco. Muchas veces ya han pintado con antimoho y vuelve. La pregunta de fondo es si la pared está mal o es cosa de la ventilación de la casa. Hemos querido ponerle números con una fachada corriente y una esquina calculada en dos dimensiones, que es la única forma de ver lo que pasa en ese punto.

De dónde sale esta pregunta

Junto con las condensaciones, es lo que más nos piden en los comentarios de los vídeos de octubre de 2026. También la trae la ayuda del editor de cerramientos, que comprueba el moho en el punto más frío (fRsi).

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Porque la esquina es el punto más frío de la pared. El DA DB-HE/3 (4.2) sitúa el riesgo de moho en más del 80 % de humedad relativa sobre la superficie durante varios días, y sobre una superficie fría el mismo aire tiene más humedad relativa. En una esquina saliente el calor sale por dos caras desde un rincón pequeño y la superficie queda varios grados por debajo del paño.

    Caso: fachada corriente de pisos anteriores a los ochenta (enlucido, tabicón de ladrillo hueco doble, cámara de 2 cm, medio pie de ladrillo perforado y revoco, sin aislar), valores del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, Madrid, 20 °C y 55 % dentro (lo que el DA DB-HE/2 asigna a viviendas), enero de la tabla C.1.

    En el paño plano la superficie queda a 15,4 °C y 73 % de humedad: fRsi 0,67, por encima del mínimo de 0,61 de la tabla 1 del DA DB-HE/2 para la zona D. La pared cumple. En la esquina saliente, resuelta en dos dimensiones, baja a 13,9 °C y 81 %: fRsi 0,56, por debajo del mínimo. En Burgos la esquina queda a 12,3 °C y 90 %; al 62 % dentro (cocinas o baños), la esquina de Madrid se va al 91 %.

    El DA DB-HE/2 (4.1.1) avisa: cumplir la transmitancia máxima asegura la comprobación en los cerramientos, pero puede hacer falta comprobarla en los puentes térmicos, donde no hay fórmula simplificada para el fRsi.

    Qué lo arregla: bajar la humedad del aire (ventilar, extraer en cocina y baño) y calentar la esquina. Aislar por fuera es lo que más la sube: en un muro de ladrillo de un pie en Madrid, la esquina pasa de fRsi 0,50 a 0,79 con 6 cm de EPS. No hemos calculado el armario pegado al rincón, el pilar en la esquina ni la esquina de tres planos: los tres enfrían más. El editor de cerramientos de Descarboniza calcula el fRsi de la esquina de tu muro; el diagnóstico en casa es del técnico.

    Fuentes

    1. Riesgo de moho con humedad superficial sostenida por encima del 80 % y método de los factores de temperatura; en puentes térmicos no hay fórmula simplificada para el fRsi · DA DB-HE/3, apartados 4.1 y 4.2 y nota 4 · 2015
    2. fRsi = 1 − 0,25·U para cerramientos planos, tabla 1 de fRsi,min por zona y clase, y aviso de que cumplir la U máxima puede no bastar en los puentes térmicos · DA DB-HE/2, apartados 4.1.1 y 4.1.2 · octubre 2013
    3. Humedad interior de cálculo: 55 % viviendas, 62 % cocinas y baños · DA DB-HE/2, apartado 2.2.2 · octubre 2013
    4. Temperaturas y fRsi del paño y de la esquina: motor 2D de Descarboniza (lib/cerramiento/puentes.ts y campo2d.ts, UNE-EN ISO 10211, Rsi 0,25) con capas del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE v6.1 · ejecutado el 13 de octubre de 2026