←Foro
Carbono y DAPPregunta del equipo13 oct 2026

¿Qué hay que entregar cuando un pliego de CASA 47 puntúa el carbono en kg CO₂e por m² útil a 50 años?

Equipo Descarboniza

Nos lo preguntan estudios que miran por primera vez un concurso de redacción de proyecto de CASA 47 (la entidad estatal de vivienda), y nos pasó a nosotros al leer los pliegos de Ávila, Logroño y Palma este octubre para ver si un estudio pequeño podía presentarse. Entre los criterios de adjudicación hay 5 puntos por «cálculo del potencial de calentamiento global» y 2 por «cálculo del consumo de agua embebida», con una frase que habla de kg CO₂ eq por m² de superficie útil, de etapas con letras (A1-A3, B4, B6, D) y de cincuenta años. En el de Palma, energía primaria, carbono y agua suman 17 puntos y el precio 15. ¿Qué hay que entregar exactamente, con qué norma, qué módulos entran, de dónde se sacan los datos si no todos los materiales tienen DAP, y en qué se parece esto a lo que va a pedir el CTE con el nuevo DB-HSA?

De dónde sale esta pregunta

De la lectura de los pliegos de redacción de proyecto de CASA 47 (Ávila exp. 132725, Logroño 132719 y Palma 132906) hecha el 3 y el 12 de octubre de 2026 para ver si un estudio de rehabilitación podía presentarse, y de la revisión del borrador del DB-HSA del 13 de octubre.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Lo hemos leído en el pliego de CASA 47 de Ávila (cláusulas administrativas, págs. 26-27): los 5 puntos se dan por comprometerse a entregar el cálculo, no por una cifra mejor o peor. Lo que hay que entregar es el potencial de calentamiento global en kg CO₂e por m² de superficie útil, con el total y seis etapas: A1-A3, A4-A5, B1-B2-B4, B6, C1-C4 y D. Método: UNE-EN 15978:2012, 50 años y solo lo que queda dentro de la envolvente (la urbanización, fuera). Los datos, de declaraciones de prestaciones o DAP y, si no hay, de bases genéricas hechas con DAP tipo III o conformes a la UNE-EN 15941:2024.

    Ese texto es, casi palabra por palabra, la sección HSA 1 del borrador del DB-HSA (proyecto de real decreto de modificación del CTE, audiencia pública de noviembre a diciembre de 2025, Anejo II, págs. 95-98). Por eso conviene leer los dos a la vez. Tres cosas que despistan: la superficie es la útil, no la construida; el B6 sale del certificado energético (emisiones anuales por superficie habitable por 50 años); y el módulo D se suma dentro del total, al revés de lo habitual en la EN 15978. El borrador añade un factor corrector por procedencia del dato (1,00 con DAP del producto, hasta 1,50 con bases genéricas); el pliego de Ávila no lo pide.

    El agua embebida (2 puntos) va aparte: m³ por m² útil, solo A1-A3 y A4-A5. Sale del indicador de agua dulce neta (FW) que declaran las DAP EN 15804+A2; para A4-A5 las DAP no lo dan, y hay que decirlo.

    Lo que no sabemos: el DB-HSA no está en el BOE, no tiene documento de apoyo, base de datos del ministerio ni valor límite, y el pliego no dice cómo se verifica el cálculo. Cierzo saca esta ficha por etapas desde un BC3 si se le da la superficie útil; la memoria la firma el técnico.

    Fuentes

    1. Criterio «cálculo del potencial de calentamiento global» (5 puntos) y «consumo de agua embebida» (2 puntos): kg CO₂ eq/m² útil, seis etapas, UNE-EN 15978:2012, 50 años, envolvente, DoP/DAP y bases EN 15941:2024 · CASA 47, exp. 132725 (Ávila), Pliego de cláusulas administrativas particulares, cláusula 6ª y págs. 26-27 · octubre de 2026
    2. Sección HSA 1: indicador por m² útil (ap. 2), seis etapas, 50 años y envolvente (ap. 3.1-3.3), orden de datos y factor corrector 1,00-1,50 (ap. 3.4-3.5, tabla 3.5-HSA1), B6 por superficie habitable (ap. 4.5), D dentro del total (ap. 4.1), sin valor límite (preámbulo) · MIVAU, proyecto de RD de modificación del CTE, borrador para audiencia e información pública, Anejo II DB-HSA, págs. 95-98 · noviembre de 2025
    3. Pesos del pliego de Palma: energía primaria 10, PCG 5, agua 2, precio 15 · CASA 47, exp. 132906, criterios de adjudicación · octubre de 2026
    4. Agua dulce neta (FW) de A1-A3 desde las DAP; A4-A5 no se incluye · lib/bc3/referencias.ts (FichaLicitacion.agua) y lib/bc3/dbhsa.ts · 13 de octubre de 2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.