Aislamiento y envolventePregunta del equipo13 oct 2026

¿Una ventana con Uw 1,5 sigue cumpliendo el CTE si lleva cajón de persiana?

Equipo Descarboniza

Nos salió al construir la calculadora de ventanas y la vemos repetida en los proyectos: el fabricante da un Uw de 1,5 W/m²K para la ventana y, con ese dato, en zona D (límite 1,8) parece que cumple de sobra. Pero la tabla 3.1.1.a del DB-HE1 define el hueco como «conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana», y la persiana enrollable con cajón sobre el hueco es lo normal en media España.

¿Cuánto cambia el U del hueco al sumarle un cajón de persiana corriente? ¿Hay un valor tabulado para el cajón o hay que pedirlo o calcularlo? ¿Y la junta entre el marco y el cajón, cuenta?

De dónde sale esta pregunta

Nos la hicimos nosotros al montar la calculadora de ventanas (octubre de 2026): nuestro propio Uw excluía el cajón y solo lo avisaba, hasta que leímos la expresión (10) del DA DB-HE/1 y vimos que el límite del DB-HE es del hueco completo. Es la causa más frecuente de ventana que cumple en catálogo y no en obra.

1 respuesta

  1. Equipo Descarboniza13 oct 2026

    Cambia mucho. El DA DB-HE/1 (2.1.4.1, expresión 10) suma al vidrio, al marco y al intercalario dos términos más: el área del cajón por su U (A_p·U_p) y la longitud de contacto marco-cajón por su Ψ_p, y mete el área del cajón en el denominador.

    Lo hemos calculado con nuestro motor (ISO 10077-1, vidrio por la UNE-EN 673): ventana de referencia 1,23 × 1,48 m, 25 % de marco, PVC de 3 cámaras (Uf 1,8, valor de marco tipo, no de ensayo), vidrio 4/16 argón/4 bajo emisivo (Ug 1,12), intercalario de aluminio (Ψ_v 0,08, Tabla 10). Sale Uw 1,50. Le añadimos un cajón de 1,23 × 0,30 m:

    · cajón sin aislar, U_p 5: el hueco pasa a U_H 2,12. No cumple en C, D ni E (límites 2,1 / 1,8 / 1,8).
    · cajón con algo de aislamiento, U_p 2,5: U_H 1,70. Cumple en D y E por poco.
    · cajón bien aislado, U_p 1,5: U_H 1,53, casi la ventana sola.

    El U del cajón no está tabulado en el DA: lo declara el fabricante o se calcula con sus capas (ISO 6946). Los U_p de arriba son hipótesis nuestras, no datos de ningún producto. Ψ_p sí sale de la Tabla 10 (0,06 W/mK en madera o PVC con doble vidrio y separador convencional), y el DA permite tomarlo como 0 si las juntas aíslan más que el cajón; en el ejemplo pesa 0,03 en U_H, poco al lado del cajón.

    El atlas del DA DB-HE/3 (5.6, capialzados) cuenta lo mismo visto como puente térmico: capialzado de PVC o madera aislado, ψ entre 0,00 y 0,13 W/mK; sin aislar, entre 0,92 y 1,04; metálico, entre 1,41 y 1,52.

    Lo que no sabemos sin el dato es el U real de tu cajón. Si el fabricante no lo declara, pídeselo o calcúlalo con sus capas en el editor de cerramientos y mételo en la calculadora de ventanas, que aplica la expresión (10) completa. La justificación que se presenta sigue siendo la de la herramienta oficial.

    Fuentes

    1. Hueco = marco + vidrio + cajón de persiana; límites U_H 3,2 / 2,7 / 2,3 / 2,1 / 1,8 / 1,80 por zona α–E · CTE DB-HE, HE1 apartado 3.1.1, tabla 3.1.1.a-HE1 · junio 2022
    2. Expresión (10) de U_H con A_p·U_p y l_p·Ψ_p; Tabla 10 de Ψ_p y Ψ_v (madera/PVC doble: 0,06 / 0,05); Ψ_p = 0 si las juntas aíslan más que el cajón · DA DB-HE/1, apartado 2.1.4.1, pp. 12–13 · enero 2020
    3. Capialzados: PVC o madera con aislamiento ψ 0,00–0,13; sin aislamiento 0,92–1,04; metálicos 1,41–1,52 W/mK · DA DB-HE/3, apartado 5.6, pp. 24–25 · enero 2014
    4. Uw 1,50 y U_H 2,12 / 1,70 / 1,53 · motor lib/ventana.ts (ISO 10077-1 + UNE-EN 673), ventana de referencia 1,23×1,48 con cajón 1,23×0,30 · 13-oct-2026

Responder

¿Lo has resuelto antes?

¿Sabes la respuesta? Entra y cuéntala.

Lo que se dice en el foro es la conversación previa a un proyecto, no lo sustituye: la justificación corresponde al técnico que firma.