¿Una ventana con Uw 1,5 sigue cumpliendo el CTE si lleva cajón de persiana?
Equipo Descarboniza
Nos salió al construir la calculadora de ventanas y la vemos repetida en los proyectos: el fabricante da un Uw de 1,5 W/m²K para la ventana y, con ese dato, en zona D (límite 1,8) parece que cumple de sobra. Pero la tabla 3.1.1.a del DB-HE1 define el hueco como «conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana», y la persiana enrollable con cajón sobre el hueco es lo normal en media España.
¿Cuánto cambia el U del hueco al sumarle un cajón de persiana corriente? ¿Hay un valor tabulado para el cajón o hay que pedirlo o calcularlo? ¿Y la junta entre el marco y el cajón, cuenta?
De dónde sale esta pregunta
Nos la hicimos nosotros al montar la calculadora de ventanas (octubre de 2026): nuestro propio Uw excluía el cajón y solo lo avisaba, hasta que leímos la expresión (10) del DA DB-HE/1 y vimos que el límite del DB-HE es del hueco completo. Es la causa más frecuente de ventana que cumple en catálogo y no en obra.